女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ming8411590
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 117 點
下載積分: 647 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2021-03-19
查看ming8411590的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-05 23:59
M8035,M8036,M8037這三個特殊功能繼電器,手冊里分別解釋為強制run模式,強制run命令,強制stop命令,我按照手冊上的的程序只能停止,卻不能運行,誰知道怎么用么?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 07:17
想用RUN  ,STOP各自的按鈕實行PLC的運轉/停止時,根據以下方法實行(PLC上的RUN/STOP開關為OFF一側),如需X0/X1
1.外接X0為RUN   X1為STOP
2.通過編程軟件的參數設置,外部RUN/STOP輸入有效,從X0~X17之中指定1點(這里是X0)作為RUN輸入信號。
3.輸入如下程序
LD     M8000
OUT  M8035
OUT  M8036
LD     X1
OUT  M8037
由此,就可以實現X0使PLC運行,X1使PLC停止
簽名無效了,麻雀不見了!