女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-08 16:48
我是新手,弄了個三菱伺服驅動,想調試一下,是不是可以,但沒有做過,無從下手,問了幾次問題,也不知如何去做。
請高手指點。、
我現在手中有三菱           PLC  -FX1NC-32MT
                       三菱伺服驅動器  MR-J2S-40A
                                                      MR-J2S-70A
                      三菱伺服馬達HC-KFS43
                                               HC-KFS73B
選任一模式調試都可以。現在我選了一個速度模式
伺服驅動CN1A第8腳和SG第10腳。速度選擇
             第15腳和17腳接上位機脈沖輸出Y1
                         第16腳接上位機脈沖輸出Y0


伺服驅動CN1B  第5     7      8     9      14     15      16       17    全部接上,但是在測試的時候。伺服驅動上無數字顯示,輸出端也無電壓顯示

P
            








                                                    
                                                          
      


好好學習
農夫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 4630 點
下載積分: 14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2023-12-16
查看農夫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-09 18:30
這個小日本的主電路標準是三相220V的電壓或者單相220V電壓也可以  控制電路是單相220V電壓  先不做控制 不做控制之前這2個接好了面板有顯示嗎  不然就是驅動器的問題 可以找三菱伺服手冊來查原因