我有個三菱FX2N繼電器輸出的PLC,請問我加個XX擴展模塊能輸出脈沖嗎、?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-13 07:56
如果要求是不是很高,又在乎成本的話,可以不加定位模塊,把PLC拆開,把脈沖輸出點的繼電器去掉,換上一個光耦,不加光耦,直接把繼電器線圈引出兩根線也能用,只是沒有隔離;曾經這么用過,沒什么問題!