樓主  發表于: 2011-07-13 10:54
一個電機要實現轉速的控制,要求100轉/分,打算用模擬量控制轉速,可以實現比如0-10V的模擬信號來控制變頻器0-1000轉的速度嗎?誤差能有多大。具體怎么實現?
請大家指教,謝謝
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-13 11:22
       誤差能有多大?這個得看你使用的變頻器性能怎么樣了,如果選用無傳感器矢量變頻器,則誤差不大,不過樓主的方案有可能不太適合,模擬量控制多多少少會有波動,影響控制精度。如果精度要求要高的話推薦樓主選用DANFOSS的FC302變頻器,它可以直接輸入電機轉速進行控制,至于設定的轉速對應的輸出頻率,讓變頻器自己計算,這樣控制精度較高!樓主要做的就是用通信方式把設定的轉速寫入變頻器即可!
    如果樓主要求控制精度高而且非要用模擬量控制的話,建議在電機軸上加一個編碼器!在PLC里采用PID控制!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(注冊中心) 熱心助人