求教:三菱FX系列的Y端輸出是源型還是漏型輸出,三菱Q系列的Y端輸出是源型還是漏型輸出?
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-14 19:45
在中國三菱PLC是源型的,所以它的輸入是采用漏型.輸出類型分繼電器、晶體管、晶閘管。而不是源型和漏型。
渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-16 20:31
你指的是晶體管的PLC.晶體管輸出分PNP和NPN型。一種是源型,一種是漏型 就是說一個是提供電流的 一個是接受電流的。因為亞洲版的三菱PLC是源型的(PLC分源型和漏型)所以輸入傳感器要采用NPN型,簡單的講 PNP型COM接0V,NPN型COM接24V.