樓主  發表于: 2011-07-17 11:11
各位仁兄!我有一臺浙江端安“正威”的“軟把手貼合機”,里面裝有一個觸摸屏控制器,一個PLC、一個步進驅動器和步進電機,控制器和PLC 有一條四芯電纜線信號線,有一晚給老鼠咬斷了,線駁好后,步進電機不會動,通電源時,電機也緊,在控制屏用手動健控制電也不動,我量了其中一條白色線是接插頭外殼的,其它三條是接觸點的,不知是否對?
重在積累!
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-18 18:24
應該是不對,對的話就轉了,你先按照線,往PLC那邊找,應該有一條接COM端子(即公共端)然后另外兩根線對調著試驗下,應該能搞定。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(寬容) 熱心助人
  • (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
    子丑寅卯9
    好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1223 個
    工控威望: 6798 點
    下載積分: 9012 分
    在線時間: 335(小時)
    注冊時間: 2008-05-17
    最后登錄: 2024-07-10
    查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-07-21 13:05
    引用
    引用第4樓寬容于2011-07-18 20:32發表的  :
    接到驅動器控制線才兩條線,一條是PLC-Y0輸出的,另一條應該是負線吧,點動時PLC 輸入Y0 指示燈亮,輸出Y0指示燈不亮,廠家說可能是PLC壞了!

    輸入應該是X0,Y0點一般應該亮,壞掉的可能有兩種,一種是常亮,一種是燈正常亮,但無輸出,即三極管壞了。廠家說PLC壞了,無非是要收錢。自己斟酌吧。