女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-25 10:58
圖片:
一個簡單的繼電器控制系統,控制電葫蘆正反轉,有點動,有自動提升.可在調試時發現有時候點動會誤動作,變成自動了,圖我附上,原理上不應該有問題,經驗豐富的朋友幫我分析一下該怎么辦?一般情況下每20次會有一兩次誤動作!
注:SB1,SB3是自動SB2SB4是點動!下面的是行程開關!
[ 此貼被yangjunhua在2008-04-01 08:04重新編輯 ]
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 11:44
都會!反正是正泰的垃圾開關.質量很差的!
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-25 11:45
我也分析是開關質量太差了,不過會不會有別的原因呢?比如說剩磁了,
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-03-25 15:30
4樓說的有道理,怎么加小繼電器呢,在那里加呀,
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-03-25 15:37
引用
引用第5樓sjm213于2008-03-25 13:32發表的  :
再找兩組輔助觸點,KM1常開與SB1并聯,KM1常閉與SB2閉、KM1常開這一路串聯;KM2同理。

不知道這樣做怎么實現點動?sb1和SB2都成自動了.KM1常閉與SB2閉、KM1常開這一路串聯就沒有什么意思了,這一路永遠不通呀,望能詳細說明.謝謝!
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-03-26 09:21
引用
引用第13樓taipi-k于2008-03-25 18:47發表的  :
只改KM1,大家看下有錯誤嗎? [attachment=5832]


完全正確!
[ 此貼被yangjunhua在2008-03-27 14:40重新編輯 ]
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-03-26 09:32
13樓的改法是對的,上次沒看到他ka1的自鎖!不好意思!
[ 此貼被yangjunhua在2008-03-27 14:39重新編輯 ]
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-03-31 09:45
非常感謝大家的熱心幫助,13樓的改法在我實際改過后沒有效果,可以說是誤動作更加頻繁,基本上就是實現不了點動!經過調試發現真正的問題不是出現在開關上面,是接觸器的問題,點動按鈕松開后,接觸器常開自鎖復位有延時,而這時開關已復位,從而造成沒有斷開自鎖!如果改成13樓的做法后,小斷電器復位比開關復位還要快很多,從而造成誤動作更加頻繁.
最終的解決方法是加上小繼電器,用小繼電器的自鎖代替接觸器.我是這樣改的,然后就沒有誤動作了,不知大家還有什么高見沒有!
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-04-02 15:27
引用
引用第31樓xieshaokui于2008-04-01 17:53發表的  :
TO樓主:
            這個問題還真沒有見過,如果真如樓主所說那就使用斷電保護電路,原理就是在熱過載上任取一組火線,加裝一個中繼,另一端跟零線相連.然后在控制線路的停止按鈕后面串聯這個中繼的常閉觸點.

我看過你改的東西了,不過我想你要是這樣改的話,實現不了點動了,當sb2閉合時,接觸器得電,使km3得電,從而使km3常閉斷開,實現不了點動.不可行!