女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-25 10:58
圖片:
一個簡單的繼電器控制系統,控制電葫蘆正反轉,有點動,有自動提升.可在調試時發現有時候點動會誤動作,變成自動了,圖我附上,原理上不應該有問題,經驗豐富的朋友幫我分析一下該怎么辦?一般情況下每20次會有一兩次誤動作!
注:SB1,SB3是自動SB2SB4是點動!下面的是行程開關!
[ 此貼被yangjunhua在2008-04-01 08:04重新編輯 ]
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 13:34
按我看,如果電工要做到這樣應該可以了。用好一點的元器件就不存在這個問題。