女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

itm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看itm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-22 21:28
我們這有臺設備,用的是MA-J2S-10A的放大器控制,程序其他都正常,經常下降到指定坐標后就上升不了,我對伺服剛剛接觸,哪位大蝦能說說幾種原因
itm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看itm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-23 07:03
就是移動后回不了原點,但PLC里脈沖顯示電機已復位,一般這種問題是線路問題但是檢查線路沒問題,可能我說的不夠清楚,對這東西不了解
itm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看itm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-23 22:28
這設備做啦5-6年啦一直是這個程序,應該不是程序問題