女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

picongxi
持之以恒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 108 點
下載積分: 583 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2022-04-15
查看picongxi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-24 22:24
請教各位工控師傅,我廠一臺歐陸590+直流調速器設置為電流控制的,工作一直正常,停機一天后開機勵磁電壓升到360V左右(額定220V),電流升到30A左右(額定12.9A)。后改成電壓控制,電壓調到45%后勵磁電壓降到180V左右,電流降到10A左右,可正常工作。電機檢查過,絕緣搖過沒問題,風機也正常。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-06 19:14
把590初始化;重新設置看看;負載接一個燈泡;