女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zouxin506
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 179 點
下載積分: 1289 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-05-13
查看zouxin506的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-25 21:02
今天給設備通電時,發現電線發熱。
12kw純電阻加熱,星形解法,用的是四平方的銅線,電線長度20m,通電一會兒發現電線發熱。用鉗形表鉗的電流16A。
再看設備的電源線6平方,也在發熱。
按照理論4平方的銅線能流過20A的電流哇,我有點郁悶
這樣會不會有什么不太好的結果啊。問問大家,給點意見。
zndy5300
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zndy5300的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-12 10:22
是燙手還是一般的發熱啊