現在有個富士驅動器,不知道怎么設置,請大家幫助。 情況如下: 驅動器默認輸出脈沖數為2048,電子齒輪比默認為16。 輸入數據用的是觸摸屏,感覺如果用默認設置使用話,數據需要計算顯得比較繁瑣。 現在我想10000個脈沖轉一圈,精度其實也只有0,1mm。螺距是20mm。 是單單設置輸出脈沖數,還是都要設置,如何設置請求大家的幫助。 [ 此帖被gali1120107在2011-07-28 20:38重新編輯 ] |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
參數19與參數1,2無任何關系。 參數19得到的是單相的分頻輸出,其為A相或者B相取決于參數4的設定。 10000/20×0.1=50/1 分子為50,分母為1 如果你不想更改電子齒輪比,那么: 16/1=需要的脈沖/20×0.1 16=需要的脈沖/200 需要的脈沖=3200脈沖。 也就是你要發送3200個脈沖,才能實現20MM的移動量,此時脈沖當量為0.1mm 請注意: 到目前為止討論的都是電動機直連的狀況,如果有多級鏈接,你需要考慮各級機構間的減速比關系。 樓主留言:按你說的設置方法,任意固定每圈需要脈沖個數或電子齒輪比確定單位量的同時,就能算出任意一方嗎?也就是說只改電子齒輪比就能滿足精度和每圈需要的脈沖數嗎? |
---|---|
|