女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

5440205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 151 點
下載積分: 597 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-07-30
最后登錄: 2021-08-02
查看5440205的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-07-30 10:18
大哥,不小了啊。  我真糾結啦
三人行,必有我師焉!
xuxiaoping18
環形電鍍線 龍門線QQ497548512
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 548 點
下載積分: 697 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2024-12-09
查看xuxiaoping18的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-07-30 10:39
用50的吧,保險起見  不用冒那個險
gsaa53605441
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gsaa53605441的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-07-30 10:53
換我的話用75的,國內的線線徑嚴重不足。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-07-30 11:48
引用
引用第14樓gsaa53605441于2011-07-30 10:53發表的  :
換我的話用75的,國內的線線徑嚴重不足。

你露餡了,只有70的沒75的吧?嘿嘿。
新聞聯播
東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 1591 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-08-05
最后登錄: 2022-10-20
查看新聞聯播的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-07-30 12:21
我們單位90KW的才用35的線,75KW用的是25的線,從來沒出過事,不過我們用線質量都是國標的
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-07-30 12:24
用35的夠了。風機水泵在設計時電機都有加大功率的現象,再加上用了變頻器,功率因數很高。且你的線很短。
keiyui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 204 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2007-12-29
最后登錄: 2023-06-27
查看keiyui的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-07-30 13:51
如果距離太遠的,真的用50的好,不會有問題
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-03-05
最后登錄: 2017-01-31
查看fff936100286的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-07-30 17:11
35平方的銅線足矣
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-07-30 18:28
引用
引用第16樓zjhchtfw于2011-07-30 12:21發表的  :
我們單位90KW的才用35的線,75KW用的是25的線,從來沒出過事,不過我們用線質量都是國標的

可能你的設備不是滿負荷運行。我的設備滿負荷時140A電流,但是我這個風機是不會滿負荷運行的。好的,聽大家的。謝謝大家了。
scxclzyzb
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 839 個
工控威望: 894 點
下載積分: 31100 分
在線時間: 621(小時)
注冊時間: 2009-10-25
最后登錄: 2024-12-24
查看scxclzyzb的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-07-30 18:51
2米長,用變頻器,35的線完全可以的。
yygzsm
只有付出了,才有收獲!!!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 819 點
下載積分: 17502 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2006-10-03
最后登錄: 2024-12-24
查看yygzsm的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-07-30 20:39
不用糾結了,2米長
50線比35線能多多少錢
放心點用50線
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-07-30 20:44
35比較小,50正好。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com