樓主  發表于: 2011-07-30 08:41
FX3U與三菱FR-740變頻器通過485-BD通信,接線和通信程序都是按說明書樣例完成,但通信時SD燈不停閃爍,RD燈不亮,變頻器沒有任何反應。我看有網友說要把參數551設為1。可我們這只變頻器551最小設置數為2,不能設為1。請大家指教一下,變頻器通信不成功有哪些原因?謝謝各位!
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-31 19:00
上傳圖紙和你修改的參數目錄,幫你找找問題,建議你先不要用485BD,先用一個助手測試一下變頻器的返回幀,看能否通訊上,能夠通訊上就好了,然后在搞程序,看它的返回幀的格式,在搞程序很明了的,一眼就看到那個字符在第幾個位置 呵呵呵僅供參考