樓主  發表于: 2011-08-01 15:09
我有一個FX1S-MR的PLC,因為想用它來做脈沖輸出,想改Y0和Y1為三極管輸出,其它的還是用繼電器輸出,如果用光電藕合器直接輸出能否做到,請高手指點。
學無止境,永遠是學生。
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-07 09:37
Y0和COM0之間原本連接的應該是繼電器的觸點吧,怎么是焊線圈的兩個點呢,要換繼電器應該涉及到4個連接點:線圈兩個,觸點兩個,求灰太狼詳細解答。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-10 15:02
引用
引用第37樓dl2006于2011-08-07 21:04發表的  :

是的,Y0和COM0之間原本連接的是繼電器的觸點,當輸出繼電器Y0或Y1被拆除后就沒有觸點了,就變成空端子,所以把兩線圈引線到此點上也是利用這兩端子來接引比較方便.


雖然驅動器也是光耦,但中間再用光耦轉接一下更合理吧,上述接法相當去直接去掉了繼電器,而不是用光耦代替繼電器。