女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

tlw2007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 419 點
下載積分: 886 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2024-08-17
查看tlw2007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-02 19:27
這些天正在長春調試一條電鍍生產線,控制柜內有三菱FX2N-128MR再加一個48點的擴展單元,7臺三菱FR-E7402.2KW變頻器,20個32A接觸器與中間繼電器。變頻器到電機距離有50米左右。目前的問題是上午運行生產線時大約10分鐘出現干擾,主要是輸入點亂閃,導至設備不能正常運行?墒堑较挛纾颤c后就可以正常運行一直到第二天早晨干擾又來了。連續幾天都是這樣。采取的措施是PLC接地、開關電源接地、PLC電源加隔離變壓器?墒嵌紱]有明顯的效果,請問大家如何解決。明天打算輸入點用中間繼電器轉換一下,不知道是不是可行,現在我都快崩潰了。
ft0752
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 2597 點
下載積分: 4743 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2024-03-03
查看ft0752的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-02 21:41
不單PLC要接地,上次搞了臺機,受變頻器干擾時,機器加了接地也搞好了