女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,F(xiàn)R1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-25 21:04
我的觀點;如果這個電動機的啟動力規時間長;可能是超過300kw;啟動時間超過30秒;那么fr1這個總線上的熱保護可能會動作;不應該用;用運行后的rf2這個保護比較理想;這樣的保護電流可以調整的比較精確;以前的星3角串在總線上的比較多;現在串在運行里面的比較多;
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-25 21:14
嚴格的說;fr1.這個熱保護是多余的;應該用fr2;如果fr1調整為額定電流;那么如果啟動時間長;fr1一定動作;如果調整大;那么電動機保護不了;因此用fr2是最合理的;