女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,F(xiàn)R1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-18 22:14
好家伙,糊弄人啊?
只不過是個簡單的星三角控制線路,F(xiàn)R1是總電流,F(xiàn)R2是總電流的一半。其實這兩個FR的位置都不是很好。
只用一個FR就可以了。
FR1的位置是總電流,那就意味著FR1的電流調整范圍必須大于或等于電機運行電流,多花點經濟。
FR2的位置是總電流的一半,缺陷是在星形啟動的時候電流不經過FR2,只有三角形運行的時候FR2才有保護作用。啟動時沒保護。
我個人認為在KM1的下端裝一個FR最好,不管是啟動還是運行的時候FR都有保護作用。
自己的事情自己做.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-18 22:18
引用
引用第33樓ying-feng于2011-08-18 21:48發表的  :
兩個繼電器不同時存在,相電流個線電流不一樣大,所以設定值也不一樣

普通三相電機哪里來相電流?
我只聽說過火線與火線的電壓叫線電壓,火線與零線的電壓叫相電壓。
自己的事情自己做.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-19 13:15
引用
引用第39樓liuhuaxing于2011-08-19 12:04發表的  :

三相電機星型接法時相電流等于線電流哦。這時可不要抬杠。

請問何為相電流,何為線電流。
自己的事情自己做.