女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-22 08:59
我也來說一下,發表下愚見。
我在實際當中遇到過兩種接法,第一種為以前接法,現在很多接在2的位置。因為電機啟動電流很大,接在1位置時電流整定值需要調大要不然會誤動作,特別是大功率電機,而啟動后它的整定值顯然不符合。那么就有了接在位置2的方法,在啟動時不接入熱繼,在運行時接入從而避免啟動時誤動作。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(農村娃) 這個回答最合適
  • 自學