redrock99
級別: 家園常客
|
描述:12
圖片: 請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系 我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別 應該利于調整FR的值 [ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ] |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
FR1應該設定為電機的額定電流,FR2應該設定為電機額定電流的1/2,不過我個人覺得加安裝FR2毫無意義。不知道是誰設計的電路。 真是個人才,自嘆弗如,這樣的保護方法,我楞是沒想出來。 |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
樓主明明說了是星-三角啊。如果是雙速電機(Δ-2Y),那么U1 V1 WI通電時是Δ形低速,U2 V2 W2通電,U1 V1 W1短接才是2Y,樓上的你看看清楚。 |
|
---|---|---|
|