在程序中用了一條指令 LD M100     DRVA   D1000  D1100 Y0 Y4
三菱手冊上說,當定位完成,必須使M100斷開一個掃描周期,重新驅動M100才能繼續執行定位指令,可在實際應用中發現有的時候斷開一個掃描周期重新ON時無法執行定位指令,也就是不輸出脈沖,M100必須斷開5個掃描周期以上再重新ON才能執行后面的定位指令。
有哪位大師也碰到過同樣的問題,請多指教
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-05 16:12
你用什么斷開M100的?用M8029還是別的?再一個就是你斷開M100的時候脈沖發完了嗎? M100你是怎么接通的?必須用SET接通它,用RST去斷開它。