樓主  發表于: 2011-08-05 20:46
我這有一個4DA,怎么知道里面的通道字?也就是輸出信號類型?
張強子
學習,學習。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 386 點
下載積分: 6212 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-07-19
最后登錄: 2013-03-31
查看張強子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-06 07:09
輸出是-10V-10V,還是4-20MA,-20--20MA,怎么知道?我說的不是默認的-10V--10V.每個通道的輸出類型是可以用程序設定的,我說的是現在一個用過的模塊如何知道里面之前是如何設定了。
[ 此帖被張強子在2011-08-06 20:41重新編輯 ]
張強子
學習,學習。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 386 點
下載積分: 6212 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-07-19
最后登錄: 2013-03-31
查看張強子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-06 11:58
明白了,好象默認的4個通道都是-10V--10V,但我們廠有個4DA在PLC程序里并沒有用TO指令去往BFM#0里寫通道的設置,上面接的線一個是輸出4-20MA,一個是輸出-10V-10V,這樣我們以后換模塊時是不是要先編個程序把設置搞成和這個一樣,才可以裝上。現在用的這個模塊是不是把BFM#0的設置寫好才裝上的,這樣如果可以,以后用這種模塊是不是可以先寫個程序把BMF#0的設置寫進去,然后再到使用的程序里就不用寫這段程序了,這樣不是可以減少程序的步數嗎?
說的太多,不知大家能否理解我說的意思,感謝各位熱心人的回答。
[ 此帖被張強子在2011-08-06 20:43重新編輯 ]
張強子
學習,學習。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 386 點
下載積分: 6212 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-07-19
最后登錄: 2013-03-31
查看張強子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-06 12:17
引用
引用第3樓匯榮鋁業于2011-08-06 08:06發表的  :
輸出的信號類型跟程序沒關系,只跟你接線有關系。

電流還分4-20MA,-20——20MA呀。所以必需在BFM#0里寫通道字。
張強子
學習,學習。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 386 點
下載積分: 6212 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-07-19
最后登錄: 2013-03-31
查看張強子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-06 20:18
引用
引用第12樓xf_lyj于2011-08-06 16:37發表的  :
你的意思是4D/A能否永久記憶BMF#0里的值?這個真不知道。要能永久記憶你的想法成立。我手頭沒資料,希望知道的說明一下。但我估計結果不容樂觀。

是,我的疑問就在這。