我廠新車間即將投入使用,現在我估計有360安到380A左右的電流距離190米,我計劃用185平方的BVV電線,但我們老板說成本太高,我也覺得線太大太重也不好工作,能不能用小一點的線?比如150平方的線,不知各位覺得150平方線行不行?
hbzw198
非標自動化控制
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 230 點
下載積分: 637 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2024-08-11
查看hbzw198的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-18 10:43
150平方,承受電流300A左右