我用了兩個Q64RD模塊,一共八個通道,很奇怪的是每個模塊的第二個通道出現異常,第一個模塊的第二個通道讀出的值為-2000,第二個模塊的第二個通道讀出的值為40左右(有波動,范圍很小),其余六個通道完全正常,程序初始化也沒有錯誤:
1.試著更換熱電阻,沒有效果。
2.兩個模塊對調,讀出的錯誤值也隨著對調。
3.模塊上面沒有顯示錯誤指示燈
根據以上情況能否推斷是硬件問題呢,各位有沒有在工作中遇到類似的情況呢?其他模塊雖然顯示正常,但是變頻器啟動的時候還是有少許的干擾存在,如何能盡可能的避免干擾呢,我感覺信號線與動力線完全分開有點不切實際。請教高手……
電話/微信:13401338952    滕工
865042639
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 253 點
下載積分: 486 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2018-05-11
查看865042639的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-10 22:09
可能,有干擾。建議用帶屏蔽的線輸入,試試
865042639
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 253 點
下載積分: 486 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2018-05-11
查看865042639的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-10 22:13
“我感覺信號線與動力線完全分開有點不切實際。”變頻器啟動的時候對模塊的干擾特大,信號線和動力線走不同的線槽就好了