樓主  發表于: 2011-08-11 01:10
    使用PLSR時 步進電機出現丟步修改加減速時間的設定是比原先的數值大還是小?就是說我要把加減速時間調大還是調小?謝謝高手回答,加分。
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-11 04:34
首先要看看問題是否是由丟步引起的,如果是由此引起的,應該是增大加減速time吧