女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

changjiangzh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看changjiangzh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-15 20:39
請教高手線性驅動輸出編碼器可以用在臺達PLC上嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-16 16:04
只要PLC捕捉脈沖信號的速度足夠高,那就可以用。不過臺達PLC接線性編碼器估計用不了,臺達的高速計數器的脈沖捕捉能力可達不到這個要求。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-16 18:57
引用
引用第4樓1qaz于2011-08-16 17:49發表的 :
不要亂說,行不?臺達DVP32EH00M 是可以的。就是冒充數量多。

可以???? 可以你就試試吧,看它能不能達到需要的精度,臺達吹的厲害。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-17 11:47
引用
引用第7樓1qaz于2011-08-17 08:51發表的 :
醉死不認四兩酒錢。

不是承認不承認的事,干這行就得實事求是,對就是對,不對就是不對。還是先弄明白(線性)是什么意思吧。假如PLC最大能捕捉1HZ的脈沖頻率,你用了2HZ中間不加任何轉換PLC能接受了嗎?