親愛的  各位同仁!

最近我們公司來了臺進口設備,設備電源插頭為63A航空插頭
三相四線的電纜,分別為L(zhǎng)1 L2 L3 PE  。

小弟想問:為什么沒有零線呢?pe 是接零,還是接地啊!?但是電源輸出端 有零線(藍色)

現在設備只要打開電源,空開就跳。 而且設備表面有靜電!

請給小弟指點下!謝謝
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-19 13:24
這樣的話,他的PE線是作為零線來用的呀!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。