樓主  發表于: 2011-08-21 16:29
家具超市里的一個家具店,配電箱是5線接入,3相加N 加PE 線,總開關是4級帶漏保斷路器,照明分4路,分別有4個單級斷路器控制,問題出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,這路照明已送電,整個這一片的十多家店面都停電,樓層總開關掉跳閘。經檢查發現這一路的照明開關控制著N線,經過維修后開關控制相線,但是問題來了,4級漏保一和閘,樓層總開關跳閘,把所有照明插座的斷路器都拉下,光送4級漏保還是樓層開關跳。樓層總開關是3相加N的,奇怪的是各分斷路器都是拉下的沒有送電,怎么會跳閘?高手指點。
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 248 點
下載積分: 939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2024-03-16
查看李飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-21 21:15
1.零線與保護接地混了(你說的單獨控制的一合就跳閘)問題就在這里 毫無疑問用萬用表檢測一下