女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

工控戀者
互相學習
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 1573 點
下載積分: 5553 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2022-11-14
查看工控戀者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-21 16:29
家具超市里的一個家具店,配電箱是5線接入,3相加N 加PE 線,總開關是4級帶漏保斷路器,照明分4路,分別有4個單級斷路器控制,問題出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,這路照明已送電,整個這一片的十多家店面都停電,樓層總開關掉跳閘。經檢查發現這一路的照明開關控制著N線,經過維修后開關控制相線,但是問題來了,4級漏保一和閘,樓層總開關跳閘,把所有照明插座的斷路器都拉下,光送4級漏保還是樓層開關跳。樓層總開關是3相加N的,奇怪的是各分斷路器都是拉下的沒有送電,怎么會跳閘?高手指點。
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-12-17
查看abc2002831的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-21 18:10
漏保斷路器是跳脫有4種情況
1 是短路
2 是漏電
3 是回路電流不相等  是零線接錯,不是同一支路
4 是開關本身問題
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ykykkhor) 優秀文章