12樓  發表于: 2011-08-25 17:03
用鉗流表測一下電流不就知道了嗎
lhwj
未來不是夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 202 點
下載積分: 749 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-08-07
最后登錄: 2022-12-03
查看lhwj的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-08-25 21:12
應該是空開接線未壓緊導線接觸電阻增大所致導線發熱燒焦。一般小電流時沒有問題,大電流時就出現導線發熱燒焦。
好夢
季廣強
JIGUANGQIANG
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 309 點
下載積分: 14198 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-06-12
最后登錄: 2024-04-26
查看季廣強的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-08-25 21:27
換2.5平方或4.0平方銅線。
xukaianna
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xukaianna的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-08-26 16:29
仔細檢查,有時問題出在想不到的地方。
swqe3r
工控人發燒友
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 3179 點
下載積分: 29603 分
在線時間: 390(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-12-23
查看swqe3r的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-08-28 23:15
20A的空開變跳閘,一平方能過20A的電流嗎?
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-11-04
查看王春茂的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-08-29 07:14
樓主說是靠近空開的地方燒焦,那肯定是線沒接好,導致接觸電阻增大,要是線徑小的話,要燒也是整條線燒,不會只燒靠近空開的地方
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-08-29 11:10
是不是軟線的線頭壓的不緊啊?那么空開的接線端上得再緊也沒用。
飄留
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看飄留的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-09-01 21:29
線小了 把線換2.5的或標準1.5就沒問題了 現在你說1個的線也許就只有0.75
lh1220
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 273 點
下載積分: 470 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2023-08-31
查看lh1220的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-09-03 15:37
同意6樓的,曾今遇到過這樣的問題。
青天白日
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看青天白日的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-09-14 11:06
最好先確認一下實際電流多少,然后再選擇空開和電線。
ztygl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-04-26
最后登錄: 2018-01-18
查看ztygl的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-09-17 10:49
空開短路是是10倍的標定電流,你這是明為線太小,接線不好電流大,過載而致辭.空開保護只有2個功能:,過載,短路
學了三凌半桶水,這輩子余下的時間 學SIMEMA!
dawuczw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 206 點
下載積分: 4785 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-04-06
最后登錄: 2024-12-19
查看dawuczw的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-09-17 15:49
換6平的線。
  • «