女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-24 09:20



現在PLC接的是K型熱電偶,經程序轉換出當前溫度VW0,因為需要采集到600ms溫度波動范圍,需要在600ms一個過程中采集60次,也就是10ms采集一次數據,然后需要將10ms采集一次的數據分別放到60個寄存器中,來記錄這60次溫度值的變化,也便于調出10ms一個周期內溫度的變化。
經試驗得知,程序掃描周期低于10ms,模擬模塊10ms采集一次溫度也沒有問題。
現在就是說有沒有好的辦法寫程序,來記錄這60次10ms數據的變化呢?也什么好的辦法將10ms采集到的數據分別放到60個存儲器中呢?
請師傅們指教。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-24 09:51
600MS采集60次,每10MS采樣一次,有意義嗎?

熱電偶模塊EM231 4通道,刷新所有通道時間為405MS,幾乎每100MS刷新一通道,你卻要在10MS完成,你認為采集10次同樣的值有何意義?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-24 11:42
引用
引用第3樓lzhpsky于2011-08-24 11:28發表的  :
大家有可能誤會了,我是舉了一個例子,其實不是這樣的工藝要求的,采集的也不是溫度,
現在就是想知道沒有好的辦法寫程序,來記錄這60次10ms數據的變化呢?用什么好的辦法將10ms數據的變化分別放到60個存儲器中呢?


這幾乎沒有討論的余地啊。

要么一個一個的輸入,要么間接尋址,還能有什么方法。