女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-27 19:41
大家平時作位置控制的時候一般接哪些線啊?

第一次聽說可以用伺服驅動器接線來解決位置控制限位問題,求證真假。

松下PLC一般用三個光電傳感器作位置輸入,兩邊極限加原點信號,另外可以加個近原點信號用來減速。為了省近原點信號,做機械的說之前工程師用富士驅動器(其他品牌不確定,沒有這么用過)利用Z相功能可以精確回原點。未求證過。
因為PLC輸入點數不夠的原因,同事說可以利用驅動器輸出作PLC輸入信號用,未求證過!
以上均用松下PLC。
這年頭為了省成本又要求好沒有辦法。
有圖的上圖,有程序的上程序,希望大家多捧場哦       
最好是把伺服驅動器接線部分傳上來分享一下,伺服系統控制水平很大一部分在于驅動器的運用上。也說下具體接線端的作用啊,畢竟品牌參差不齊。   看到小日本做的這么好就不爽!大家為國人爭口氣啊
[ 此帖被gali1120107在2011-09-22 15:33重新編輯 ]
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-02 08:54
絕對編碼器找一次原點就夠了,再設置軟件限位,啥開關都不要了,求保險的話可加兩個極限開關
相對編碼器兩個限位開關也足夠,設置閉合為限位,斷開為原點,找Z脈沖!回原點時碰到限位停下,再反向慢慢退回
樓主留言:
你的說明很好,一般伺服用的是絕對編碼器的吧。
至少找Z相的回原點的方法我還沒用過,也是大同小異
你的QQ是多少互相交流一下吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gali1120107)