樓主  發表于: 2011-09-08 10:58
樓主及各位達人們好,我得300CPU型號315-2AH14-0AB0 以前我們廠300的CPU加了密碼,而廠家又不肯透漏密碼,無奈情況下想著換一個CPU外加內存卡,CPU型號一致,重新組態并重新復制程序,組態的各種地址也都設定正確,ET200遠程站的型號也都設置正確,但是更換CPU后所有遠程站出現掉站情況,SF燈常亮,BF燈閃爍,自己重新拿了一個300的CPU,外加一個IM153用DP網絡連接時,也是出現這種問題,求各位工控達人能幫幫小呆,謝謝了,好人一生平安,祝工作順利,萬事如意
luis_13
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 122 點
下載積分: 516 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2020-05-08
查看luis_13的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-08 15:15
組態問題
用step7診斷一下
樓主留言:
我用STEP7診斷了 一下,顯示的是什么該模塊不可用,該設置的我都設置了 什么波特率啊什么的,就是連不上,急得一身汗,謝謝回帖,萬事如意