請問各位大蝦,
我有一個專案要用三菱Profibus連接西門子G120變頻器,用Forfibus-DP連線,
不知道這樣設計是否可行。
有做過類似專案的人,請幫忙說說。

三菱profibus模組:QJ71PB92V
西門子變頻器:CU240S-DP 加上 PM240

謝謝
Fred Lo
luoyingdong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 306 點
下載積分: 1203 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-11-22
查看luoyingdong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-15 08:04
怎么沒有人愿意幫忙。 慘。。
Fred Lo
luoyingdong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 306 點
下載積分: 1203 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-11-22
查看luoyingdong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-24 12:45
我已經實際測試OK了,確定可以實現。三菱PLC需要使用軟件DP7.04。
各位大大如果有這方面應用的實例,若是碰到問題,可以告訴我。
謝謝2樓大俠的訊息。