求各位高手幫忙設計一套:電流控制開關電路!

設計要求:用300/5的電流互感器監視一條動力線的三相電流,當這條動力線的任何一相電流超過200A時精準地分斷控制這條線路的接觸器,并能加個可調延時器延時來分斷(當這條動力線的任何一相電流持續3分鐘或5分鐘超過200A時);

自己設想分析:300/5電流互感器當一次通過的電流300A時二次有5A的電流輸出,用電流變送器把這5A電流轉換成標準模擬量信號4-20MA  ;然后傳送到PLC里編程來實現多功能控制。不知我這種設想可行否,請各位師傅指點一下;或者有更簡單更好的設計方法!謝謝大家了!

300/5電流互感器二次輸出的電流用變送器轉換的信號要怎么輸入給PLC;PLC才能分辯它時時變化的數值?
[ 此帖被wqh清風在2011-09-11 14:44重新編輯 ]
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-11 12:57
樓主.市場上有賣數顯電流表,可以滿足你的要求,用PLC成本太高了,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wqh清風) 熱心助人
  • 本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
    廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。