三相發電機的并聯運行,為使發電機并網所構成的回路中不產生沖擊電流,必須滿足以下條件:
(1)發電機電勢與另一臺發電機的大小和相位要相同;
(2)頻率相同;
(3)相序嚴格相同。
為了驗證是否滿足這些條件, 可用電壓表檢查電勢,是直接接法或交叉接法女并聯的方法叫“準整步法”。此時還有用“自準步法”進行并聯,分述如下。
1.用準整步表將被試發電機并聯
(1)直接接法,
(2)交叉接法,
(3)用整步表將被試發電機并聯于電網,實 際發電機里的并聯裝置,一般是在相序預先正確的情況下,然后再考慮并聯方法,有的采用操作 簡單而裝置復雜的自動控制裝置,只屬操作按鈕即可;有的則采用習慣上叫,“同期小盤“上的 準步表(又叫同步指示器)來尋找合閘時機進行并聯運“同期小盤“上還裝有兩只電壓表合兩只頻率表,用來監測同
1步發電機和電網的電壓和頻率,用整步表將同步發電機投入并聯運行的原理,其實質與燈光法相同, 也即用整步表指示出同步發電機與電網的頻率差與相位差,但相序必須正確,生產實際中一般是在安裝時就已考慮其相序的問 題了,實驗室不用燈光法時,可用相序表來測量發電機的相序使之和電網的相序一致. 通常用的整步表根據其原理的不同可分為電動式和磁電式兩種。 其接線和使用方法稍有不同。
2.用自整步表將同步發電機并聯,用上述方法并聯的優點是能使新投入的發電機和另一臺發電仙不受或受輕微的沖擊,但手工操作較費時,當然
采用自動控制裝置時新發電機并網運行,情況尚為好些,但其裝置比較復雜,而當電網某機組出現事故,突然退出運行而要求起動另外一臺機組并聯與電網時,由于此電網的電壓和頻率都在不斷的變化,要具備準整步條件比較困難,情況又比較緊急,于是就采用“自整步法”來實現發電機的并聯運行。其方法是:“ 先將發電機的勵磁組,經過約等于勵磁若組電阻10倍的電阻短路,當發電機的轉速升至同步速時(電繼和電網的頻率差在5%),先合上并聯開關,接著加上勵磁,即可利用電機的“自整步作用“使它迅速牽入同步。
3.發電機并網后的功率調節
同步發電機并網后,常常屬要改變它的有功功率和無功功率。如希望增加發電機輸出的有功功率,根據功率平衡的觀點,只要增加原電機的輸入功率。根據直流電動機的理論,若轉速不變,要提高直流電動機的輸出功率則應減少直流電動機的勵磁電流或升高直流電動機的電樞電壓。
當有功功率一定時,要改變并網同步發電機的無功功率,根據公式
P2=mUIaCOSΦ=常數
以及 P2=m(UE0)/Xs*sinδ=常數
二式中均為必然滿足
IaCOSΦ=常數
E0sinδ=常數
由相量圖分析知,有功功率保持不變時,調節發電機的無功功率的方法,就是改變發電機的勵磁電流。