女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-13 16:57
公司有臺設備用的海泰克的屏,現在通訊不上。PWS5610T-S型號,只有com1端口,說明書上寫的是SW9 ON時用485通訊,如果OFF的話用422通訊,屏后上有RS232/422/485字樣。不知道到底232能不能用,因為電腦沒有串口用了USB轉RS232,驅動是在網上找的不過在設備管理器里沒有看到問號之類的。應該驅動安裝成功。
開機時把SW7撥上去了,進行系統目錄,設置好了通訊參數。包括在人機軟件里也設置好了。傳輸也設置對應COM口。現在問題是一直通訊不上,上傳下載都不行。這個屏第一次用,問題不太確定大家幫忙分析下,
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-13 18:12
用過PWS1711,PWS6600,PWS6A00,沒用過PWS5610
不知你通訊線是否正確,除了2-3,3-2,5-5之外,電腦端的1-4-6要短接,7-8要短接。PWS端的7-8也要短接。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。