此變壓器的N端子和變壓器鐵芯引出線共接于PE線上,不接PE可以理解為隔離變壓器,接了PE不能理解,請問這樣設計是什么意思,有什么優點?此外隔離變壓器一般都應是1:1的呀,注:這是德國設計的設備。
[ 此帖被xcamel在2011-09-14 15:25重新編輯 ]
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看木獬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-20 14:29
沒太明白你的問題,如果是變壓器二次側接地,是很正常的,安全考慮
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看木獬的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-21 16:06
引用
引用第11樓xcamel于2011-09-20 16:48發表的  :
關鍵是沒接地,接的是PE

PE不是地嗎,變壓器二次側,可以接地,也可以不接。
1,通常接地的,是直接帶人體比較容易觸碰到的負載,安全考慮。
2,不接的,一般是人體不太能碰到的,是做控制系統用的,即使二次側有一根線對地了,它照樣能工作。