女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-17 19:29
今天修了一臺機,真的怪,修了三個小時才好,細說不知是如何好的
情況是這樣的
塑料產品上有一個銅件,如果切產品上的這個銅件碰到了模具,則開始切產品的水口
但今天不管你如何搞,PLC的輸入口連接線一接入模具就直接有信號即使產品沒有碰到,后來我再試了一下,即使沒有產品,也照樣有信號輸入PLC,后來擔心開頭電源是負接外殼的,把開關電源也折除,開關電源上的接地線也拆除,還是一樣有信號輸入PLC,擔心電磁閥,或是基他感應器線路破損而接外殼,一不做二不休,我把全線給折了,但是接在機加上的線還是有信號輸入PLC的輸入端口,見笑啦,好在機器小。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
現在機器上只有一只電源開關,一及電源線,其他就都沒有接觸到機架,后來想了一下,把接入電源開關前的電源線電纜內的接地線剪了,才沒有這種現象了。再接入其他線路,也沒有問題,只要電源端的接地線一接到機體,輸入端馬上就有信號?
請大家支招,這是為什么?
汪之生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1410 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2023-10-10
查看汪之生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 20:11
是不是PLC的地線和GND有短路或漏電啊