QJ71E71-100與Q02cpu的通訊連接。不知道該怎么設置。求教啊
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-21 11:04
圖片:
樓主你的打開設置錯了,請不要任何設置,只有連人機界面或者上位機時才有設置的,另外你把GX設置側TCP改為UDP試試看!
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-21 11:11
另外一點你的電腦一定是在192.168.0.XX這個段里哦,也可以連接好后,通過DOS對話框用PING 192.168.0.224指令,但前提在你的PLC網絡參數選擇里勾選"使用PING”