總功率150kw,距離80m左右穿管埋地敷設,用3*120-1*70銅線電纜有沒問題!
如果用鋁線需多大的電纜。現在的電纜質量很讓人擔心!
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-29 16:13
引用
引用第9樓liuhanqi于2011-09-28 19:09發表的 150KW電纜 :
150000/400/1.732=216 .5A是總電流

3×120+1×70(材質差,截面積縮水)應加大面積。

你這個算法好像有問題哦? 150KW電機線電流應該是 I=150000/1.732*380*COS∮(COS∮一般取0.85)=268.13A
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-29 16:17
用150的銅芯線沒問題