我單位有一設備,用的是臺達的PLC,近一段時間總顯示正在通訊,可總也連接不上。打開一看是PLC的運行指示燈不亮,可有時又恢復正常。于是懷疑是PLC有故障,買來新的考入程序后一切正常。本以為萬事大吉,可沒幾天同樣的故障又出現了。我這才想到PLC外接24V電源是否正常。一測,20.4V,將電壓調回24V后再也沒有出現問題。因此,我建議同行,在出現類似故障時要先檢查一下開關電源的電壓是否正常。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(kz1566) 感謝分享
  • 下載積分:+5(qq593276766) 感謝分享
  • 下載積分:+5(xqx666) 熱心助人
    dream2012
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 143 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 1080 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2011-10-17
    最后登錄: 2020-06-26
    查看dream2012的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-11-23 10:50
    呵呵,其實第一塊PLC的時候你就已經看到現象了,那個時候就該有去尋根究底的想法
    而不是說換了塊PLC才發現是電壓不夠造成的。
    但還是謝謝你的經歷提醒
    dream2012
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 143 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 1080 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2011-10-17
    最后登錄: 2020-06-26
    查看dream2012的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-11-23 10:52
    引用
    引用第11樓aaweihua于2011-10-04 09:03發表的  :
    PLC不是本身帶有24V電源嗎,為何還要外接?

    有些PLC的工作電源是需要外部供給的直流24V;