232497244
級別: 論壇先鋒
|
最近給個客戶做了套設備, 在客戶那里搞驗收都搞了二個月, 剛驗收回來 第二天客戶打電話來說 電柜燒了...... 不知道哪們朋友見過燒得這么厲害的..... 等 我們到現場的時候,已經燒得血肉模糊了,哪里還能看出是什么東西引起的......... [ 此貼被232497244在2008-04-13 08:34重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
shenwq
級別: *
|
樓主在回貼中說過這個客戶的工程款很難要的話吧,那么這推斷一下,這個項目做的時候價格也一定是被壓的很低的,低到你們不得不利用節約一部分保護電路的地步來保證利潤,這樣低的利潤你們只能采用一些低端的附件來做系統配套,這些包括電線、接線端子、線槽等,而這些低端的東西往往會在著火后起助燃的作用,這是這個柜子為什么能燒到如此地步的一個原因吧! 我來做個簡單的原因分析:電路主控線路中某個接線端子線沒有接牢,經過一段時候通電使用后,因通過流時會發熱,從而導致該點越來越松,用到一定程度以后通電后發生電火花,隨著時間的推移,間隙越來越大,火花越來越大,從而電火花點燃易燃的接線端子或電線絕緣層,從而導致事故的發生。因此你可以檢查接線端子或各處有大電流通過的接線頭,一般來說,沒有松動的接線頭會夾在端子內,不可能被熔化的,而放電的端子一定是熔化的。如果能找出這個端子,那么這個事故是你們的制作和使用原料的原因造成的,如果沒有發現這類問題,可以推斷是對方人為原因造成。注意一個可能的原因是使用時柜門沒有關閉,操作工人將細小的導電物體搞理柜內導致短路,也可能導致這個事故的發生。 |
---|---|
|