女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

232497244
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 1060 點
下載積分: 1821 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2007-03-18
最后登錄: 2024-12-22
查看232497244的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-12 21:03









最近給個客戶做了套設備,
在客戶那里搞驗收都搞了二個月,

剛驗收回來
第二天客戶打電話來說
電柜燒了......


不知道哪們朋友見過燒得這么厲害的.....


等 我們到現場的時候,已經燒得血肉模糊了,哪里還能看出是什么東西引起的.........
[ 此貼被232497244在2008-04-13 08:34重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA) 真慘啊!
    232497244
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 274 個
    工控威望: 1060 點
    下載積分: 1821 分
    在線時間: 740(小時)
    注冊時間: 2007-03-18
    最后登錄: 2024-12-22
    查看232497244的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-04-14 09:23
    引用
    引用第29樓fywsch于2008-04-14 07:55發表的  :
    是否是短路過載引起控制變壓器燒起來,而你設計的保護沒有起作用呢?


    短路引起變壓器燒起來,這個可能應該不會,
    電路中有單路的熔斷器保護
    232497244
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 274 個
    工控威望: 1060 點
    下載積分: 1821 分
    在線時間: 740(小時)
    注冊時間: 2007-03-18
    最后登錄: 2024-12-22
    查看232497244的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-04-14 09:25
    引用
    引用第30樓zh1119191于2008-04-14 08:38發表的  :
    設備交驗時間太長,人為引起的!



    本人也懷疑是客戶有意搞破壞
    聽說他們那里的工程款很難收的..
    232497244
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 274 個
    工控威望: 1060 點
    下載積分: 1821 分
    在線時間: 740(小時)
    注冊時間: 2007-03-18
    最后登錄: 2024-12-22
    查看232497244的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-04-14 21:02
    引用
    引用第37樓zxdha于2008-04-14 15:05發表的  :
    是用在什么設備上?控制主電機多大功率?不說明白,沒法子!


    除了燒了電柜,其他的都沒有問題..
    232497244
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 274 個
    工控威望: 1060 點
    下載積分: 1821 分
    在線時間: 740(小時)
    注冊時間: 2007-03-18
    最后登錄: 2024-12-22
    查看232497244的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-04-15 16:12
    引用
    引用第55樓zh1119191于2008-04-15 08:43發表的  :
    幫你分析如下:
     1:打開控制柜門,找一助燃物從下部點燃配電盤,從圖片上看盤面上煙霧比柜門上顏色深濃,門縫處上部比下部煙痕多,切呈扇狀分布.
     2:等火燒起來燒大后,關上控制柜,觸摸屏迅速燒化掉落,火從觸摸屏口出.沒有

    這位朋友可以去偵探了.....
    232497244
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 274 個
    工控威望: 1060 點
    下載積分: 1821 分
    在線時間: 740(小時)
    注冊時間: 2007-03-18
    最后登錄: 2024-12-22
    查看232497244的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-04-17 11:41
    引用
    引用第82樓vbnm114于2008-04-16 23:52發表的  :
    你們公司開發的產品連短路保護裝置都沒有,不曉得你們是靠什么混飯的???






    你見過我們做的電柜嗎》?

    沒見過就不要在那里亂叫..
    232497244
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 274 個
    工控威望: 1060 點
    下載積分: 1821 分
    在線時間: 740(小時)
    注冊時間: 2007-03-18
    最后登錄: 2024-12-22
    查看232497244的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-04-21 08:30
    引用
    引用第94樓cheng2gang2于2008-04-20 23:18發表的  :
    不奇怪,第一個肯定點是你的電線用得太差,這種電線的膠皮根本就不是阻燃的,第二個肯定點是短路形成的,
    我曾經就親眼見過電線的膠皮象柴火一樣的燃燒,關掉閘吹都吹不熄,用了一段時間才燒,按道理應為電線沒接緊或者端子沒壓緊,這種情況是要等電線不緊處氧化較嚴重時才可能發生較大的熱量,把膠皮一直往上燒,燒到另一相的線并短路,終于點燃了你的柴火,就這樣了



    經驗之談...
    有這種可能 
    232497244
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 274 個
    工控威望: 1060 點
    下載積分: 1821 分
    在線時間: 740(小時)
    注冊時間: 2007-03-18
    最后登錄: 2024-12-22
    查看232497244的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-04-30 10:31




    據上圖看,斷路器已斷開.....