女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

何舞汽
多談些問題,少談些主義!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 623 點
下載積分: 8370 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-02-24
最后登錄: 2024-07-16
查看何舞汽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-10 16:59
描述:PLC設置圖
圖片:
描述:界面設置圖
圖片:
CJ2M自帶串口與歐姆龍NS8屏無法連線,問題:
1:兩個串口接線現在接的是2,3,9另一個為3,2,9是這樣接不?
2:PLC設置里把串口設為HOST LINK 對否?
3:界面軟件設置主機為SYSMAC,選串口A,串口為PLC,主機名稱為SYSMAC,協議NT LINK (1:1)
4:疑惑:PLC為什么不能設為協議NT LINK (1:1),上面選的是否通信協議不同?
急等熱心的哥們幫助,先謝了!
5:界面一直顯示:CONNIECTING。。。
6:PLC及觸摸屏的指拔開關好像沒關系吧
7:不會是CJ2M太新,不支持該觸摸屏吧?只要能編PLC和界面的軟件都不存在版本太低這一說法吧?
已解決,接線問題:4,5須短接!謝謝一樓的熱心回帖!
[ 此帖被何舞汽在2011-10-11 17:34重新編輯 ]
閑坐莫談國是!
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-10 18:52
設置成:定制  (兩邊一樣的波特率)  NTLINK   1:N
樓主留言:
謝謝,但還是不行
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(何舞汽) 熱心助人
  • (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。