女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wqrgtg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wqrgtg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-16 19:49
大家好請教一下,我們以前用的F940GOT觸摸屏現在壞了。現在單位買的是GT1030我怎么才可以把以前用FXDU編的程序轉換成現在GT1030支持的程序。謝謝大家了本人工控底子薄請大家講的詳細點。
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做這樣的人!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 187 點
下載積分: 790 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2011-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看徘徊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-19 13:12
可以轉換的。以前我也發過這個問題。也行上面說的就是我吧。。。
我下來總結了,要分兩種情況:一、如果F930是用DU軟件編寫的,就用GT2工程-讀取其他工程 來讀入程序。但是要注意一些東西在軟件中的變化。所以,變換完后要仔細核對。二、如果是GT2編寫的F930程序,那么直接轉換就好了。但是為了安全起見,最好也好好和以前的功能進行核對。
如果想要資料,加我QQ519179342