FX1N-40MT本身只帶有一個通訊口,這個通訊口我用來連觸摸屏了,可我還想把PLC連著電腦,可以監控看PLC內部程序怎么變化,也就是要擴展一個通訊口了,不知道FX1N-40MT能不能擴展一個通訊口?如能能,該買些什么擴展板呢?我想連電腦測是用USB口連,這樣的話,又該買什么樣的連接通訊線呢?我還想著,這個通訊擴展口還可以連變頻器,實現變頻器的通訊控制,比如連丹佛斯 VLT 2900的變頻器,工控達人們,誰能告訴我該買什么樣的擴展板呢,通訊線又是怎樣的呢?不勝感激。
專心學工控技術,請各位幫忙指教
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-17 23:55
你可以擴展一個FX1N-485BD模塊,
自己的事情自己做.