樓主  發表于: 2011-10-20 22:43
請教:從PT100內部出來2紅2綠共4根線,PT100鉑電阻的4個接點怎么只接2個緊挨著的1紅1綠?另外2個接點怎么不用?1紅1綠是不是接哪邊都行,只要是挨著的就行?它的來線是3根,卻在紅線的接點短接2根,只來2根線不節省1根線嗎?
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-21 13:02
圖片:
引用
引用第4樓730114于2011-10-21 12:34發表的  :
你這是雙支熱電阻。就是里面裝了兩支熱電阻,一般用一支,一支備用。用萬用表量電阻紅綠之間有100多歐姆(電阻隨溫度變化。PT100就是0度時電阻100歐姆)的就是一支。來的三根線有一個是補償線,一般是+,-,com,三根線。-和com線短接。

請教:補償線是+,-,com,三根線的哪一根?接到S7300PLC的模擬量輸入模塊SM331的3,4,5分別是+,-,com,三根線的哪一根?
3.4.5是 S7300 模擬量輸入模塊  SM331-1KF02-0AB0的3.4.5接線端子。
[ 此帖被aabbcc296在2011-10-21 16:43重新編輯 ]