手頭有幾個CPM1A想寫上程序處理了,我原三菱FX1s里模擬電位器程序是 (M8000--------------[MUL    D8030      K2        D0]意思是上電運行后把D8030數值乘以2再傳送到寄存器D0,就是255*2=5秒左右。請教大家歐姆龍CPM1A上的模擬電位器250CH,寫類似的程序該怎么寫,我看了CPM1A說明書半天沒有詳細說明。O(∩_∩)O謝謝大家幫助!
tengjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 186 點
下載積分: 510 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-01-19
最后登錄: 2024-12-24
查看tengjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-23 10:27
LD 253.13  
*U  250 &2  D0

253.13對應三菱的M8000
*U是無符號二進制乘指令
tengjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 186 點
下載積分: 510 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-01-19
最后登錄: 2024-12-24
查看tengjj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-25 14:21
糾正一下,CPM系列不支持*U指令。不好意思。
DM0放到定時器設置值沒有問題的。只是DM1有點不明白,2除以251通道的值, 當251>2時,DM1=0,這樣有什么意義?