安川伺服控制器和伺服電機,按下啟動按鈕伺服控制器已經在RUN的狀態,電機不轉,測量電機內阻,絕緣均正常,連線沒問題,咋回事?
wei010813
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wei010813的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-25 13:45
自己沒搞明白,,,你肯定有條件沒給上,,,使能有沒給上,,如果你認為電機有問題可以不帶信號,,手動運行測試下,,,具體操作你可以查下手冊試運行那節,如果這個不能動那就是電機或驅動器有問題,,否則就是你那個信號沒給上,,